Добрый день. В базовой версии сделал проект. Версия базовой программы была 6.08. Установил полный TraceMode версии 6.09(та что на диске) - при открытии проекта выдает ошибку "Сервер проекта: не поддерживаемая версия файла проекта" Эта же ошибка выскакивает и при попытке начать новый проэкт.
Чего делать?
[ 28.01.2014, 10:21: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проект, выполненный в базовой версии, не будет открываться и работать в профессиональной версии Trace Mode 6. Необходимо зарегистрировать приобретенную лицензию на профессиональную IDE Trace Mode 6 и после получения подтверждения о регистрации переслать проект в службу техподдержки с запросом на конвертацию проекта из базового в профессиональный формат. В запросе необходимо представить организацию и указать регистрационный номер лицензии.
Posted by Серг (Участник № / Member № 6296) on :
Со старым проектом понятно, но я по прежнему не могу создать новый проект.Выбираю создать, новый, простой и получаю ту же ошибку.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У Вас на ПК одновременно установлены базовая версия 6.08 и профессиональная 6.09.
Надо: 1. Деинсталлировать базовую IDE 6.08. 2. Найти и удалить файл "c:\ProgramData\AdAstra\Trace Mode IDE 6\tmdevenv.tmul" (под Windows 7) или "c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AdAstra\Trace Mode IDE 6\tmdevenv.tmul" (под Windows XP). 3. Инсталлировать, если необходимо, базовую IDE 6.09.