This is topic Реализация переменных уставок in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000669.html

Posted by kip (Участник № / Member № 6280) on :
 
Добрый день,


Заказчик поставил задачу реализации переменных уставок предупредительной и аварийной сигнализации. Вкратце.
На экране должна быть доступна форма, с которую заказчик заносит величину требуемого порога срабатывания сигнализации (например разный уровень наполнения емкости, 80% зимой и 90% летом).
Сигнализация должна срабатывать в зависимости от установленного заказчиком значения в форме.

Возможно ли передать значение формы уставки в атрибуты "границы" (ВП, ВА, ВГ и т.д.) канала?

Всего наилучшего,
Сергей.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
Да возможно. Передавайте в аргументы канала значения через компонент текст.
Свойства компонента текст -> Действия -> mouseReleased(нажать правой кнопкой) -> Передать значение.
Создать на экране аргументы типа OUT и привязать их к нужным аргументам.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2