Здравствуйте.
Помогите решить маленькую проблему, необходимо прочитать отрицательное значение регистра из контроллера.
Значение в регистре -15, а в ТМ показывает 65521
регистр 2 байта, тип данных выставил INT.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо задать формат отображения в ГЭ "Текст" Integer_%hd.
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Спасибо, все получилось.
 