Здравствуйте. Такой вопрос: есть ли какое-нибудь особенности при разработке NLL и RTM в версии 6.09? Нужно ли чтото прописывать, ставить галочки, атрибуты, ip-адреса? Какие-то специфические требования к машине, на которой исполняется, особенности запуска? Ограничения на количество NLL в одном файле проекта? Начинала делать проект в версии 6.08, а потом в какой-то момент просто откомпилировала проект в 6.09. RTM работает без проблем, а на NLL пропадают данные и после перезагрузки RTM перестают идти данные на NLL. Помогает перезагрузка NLL или вообще ничего не помогает.. Одни сплошные проблемы. В версии 6,08 не было проблем с передачей данных с сервера на консоли.
И еще такой вопрос: зарегистрировала лицензию NLL, а доступа в раздел нет((
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В релизе 6.09 изменены настройки передачи и приема сообщений ОТ по сети (см. соответствующие ключи для файла *.cnf в разделе "Задание параметров работы мониторов"). Обмен данными с NLL осуществляется преимущественно по TCP. Поэтому должен быть четко определен TCP адрес RTM. В ОС адреса для обмена по UDP и TCP не всегда совпадают. Задайте в проекте у RTM 2 IP-адреса через ";": первый для обмена по UDP, второй - по TCP. Если они совпадают, повторите IP-адрес дважды.
Чтобы расширить Ваши права в форуме, сообщите, пожалуйста, на адрес техподдержки Ваш логин в форуме и регистрационный номер лицензии NLL.
Posted by Avsiannikova (Участник № / Member № 5946) on :
С NLL связи вообще нет. Отправила проект по почте.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :