Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, я создал проект на 147 каналов, источник приемник- контроллер DELTA SA2, после запуска МРВ первые данные с контроллера получаю с полу минутной задержкой, запись в контроллер тоже осуществляется с большой задержкой и вся последующий обмен данных происходит с большой задержкой. Как с этим бороться? На все каналы пробовал устанавливать цикл FAST результат тот-же.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если обмен идет по протоколу Modbus TCP, проблема может заключаться в том, что контроллеры принудительно разрываются связь. Если нет возможности перенастроить контроллеры, следует перейти на обмен через OPC-сервер.
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
Обмен идет через Modbus RTU RS485 причем компьютер находится в двух метрах от контроллера
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо анализировать трафик: с какой скоростью работает COM-порт, с какой задержкой отвечает контроллер, как организованы запросы - индивидуальным или групповым способом. Используйте перехват трафика COM-порта любым PortMon.