This is topic Отображение двойного слова in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000687.html

Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте, подскажите как отобразить двойное слово. Я передаю с контроллера двойное слово 4 байта а отображается два младших байта функция Rout_Word3
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Rout_Word(3) по стандарту запрашивает 1 слово (2 байта).
Можно использовать функцию Rout_Float(3), но привязать ее к каналу HEX32.
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте, я сделал так как вы написали, контроллер по запросу должен передать DWORD, значение 79000, для этого я использую функцию Rout_Float(3), создаю в базе каналов канал HEX32 и привязываю к нему функцию Rout_Float(3) но на экране результат 0
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перепроверено с помощью ModSim32. Проблем нет.

Видимо, дело в Ваших настройках "Источника" Rout_Float(3) (адрес устройства, IP-адрес устройства, адрес переменной, тип переменной в устройстве).
Надо проводить диагностику с помощью ключа
DEBUGON=600
в конфигурационном файле запуска МРВ
и перехват трафика обмена с устройством.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2