Добрый день! В предыдущей версии Trace Mode (6.09) порядок следования байт для переменной типа float задавался в файле modbus.set. В моем случае это было 2 (1-0-3-2). Я так понял, что для версии Trace Mode (6.09.02) это задается в файле TMcom_0.cnf (для узла 0). Я пробовал изменять ключ MDB_FRMT_FLOAT (задавал MDB_FRMT_FLOAT=0,2 для COM1), но никакого эффекта не получил. Опытным путем установил, что на порядок байтов влияют только MDB_FRMT_SWAP и MDB_FRMT_ALL. Но результат получился совсем не тот, что мне нужен. Прошу подсказать какие ключи нужно задать, чтобы получить требуемый порядок следования байтов (1-0-3-2).
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
а если не задавать MDB_FRMT_FLOAT=0,0
Posted by Artem.Polyakov (Участник № / Member № 6577) on :
В этом случае используется порядок 0 (3-2-1-0). А мне нужен 2 (1-0-3-2).
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
Здравствуйте Господа! Проблема в 6.09.2 имеется так же и при конфигурировании обмена по ModBus TCP/IP Читаем 10 регистров т.е. 5 слов RinFLOAT Задаем перестановку/чередование полубайтов в интеловском формате (1-0-3-2), т.е. прописываем ключ FRMT=SWAP_FLOAT=2, Смотрим и видим, что только первый float преобразован правильно, в остальных же регистрах преобразование осталось по умолчанию. Ответьте пожалуйста уважаемая Техподдержка, в чем тут проблема.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ответ дан почтой.
Posted by VaBo1966 (Участник № / Member № 6398) on :
Почему не для всех, чего вы стесняетесь?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Причина некорректности выявлена. Исправления будут внесены. Организационное решение на данном этапе будет приниматься с учетом особенностей реализации проекта. Обращайтесь, пожалуйста, в службу техподдержки hotline@adastra.ru.
Posted by NestorIT (Участник № / Member № 4337) on :
Столкнулись с аналогичной проблемой. Написать-то на hotline написали, но как-то тихо в ответ...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :