Здравствуйте 1 Проект разрабатывался под 6.092, будет ли он работать под 6.09? 2 Где взять дистрибутив, если пока нет регистрации продукта (чел в отпуске), а надо! RTM+ opc.DOC 2048т
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Формально можно перекомпилировать проект в релизе 6.09 и запустить под МРВ релиза 6.09. Работать проект будет, хотя некоторые функции, модифицированные в релизе 6.09.2 (http://www.adastra.ru/news/scada_tm6092/), могут проявить себя иначе.
2. Пока продукт не зарегистрирован, скачать дистрибутив с сайта нельзя. У Вас должны быть реквизиты лицензии, по которым Вы сможете зарегистрировать ее на сайте. По остальным вопросам, связанным с лицензированием, обращайтесь, пожалуйста, в отдел продаж (sales@adastra.ru).
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
1.Не устанавливался МРВ6.092 Система выдавала ошибку 0808. После "мысль пришла", догадался убрать HASP4 и все заработало. Не думал , что в режиме offline на переходный период от НАSP4 ТМ5 к HASP ТМ6 между ними возникнет конфликт. (HASP4 работает под WIN7 несмотря на запрет его использования в пособии по инсталляции)
2.Реквизитов в данный момент не было.. Вопрос закрыт, спасибо.