Добрый день. При перезагрузке сервера пропадают уставки оборудования и перестает работать ПЧТ. Как сделать, чтобы TM не рассылал неверные данные после перезапуска сервера?
Версия TM 6.10.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Что такое ПЧТ? Какое отношение он имеет к штатным функциям Trace Mode 6? 2. Где формируются и где должны восстанавливаться "уставки оборудования"? 3. Каким образом, откуда берет и куда МРВ "рассылает неверные данные после перезапуска сервера"?
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
ПЧТ - это преобразователь частоты, управляющий насосом. Уставки должны задаваться в TM в ручном режиме. Каким образом и откуда МРВ берет данные не понятно, но на контроллер рассылаются нули.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. В узле задать и настроить (см. документацию) файл сохранения состояния системы (ДАМП). 2. Каналам OUT, которые передают уставки в контроллер, установить флажок "Дамп" в бланке "Архивация" и флажок "Отработать".
При перезагрузке сервера эти каналы подчитают значения, сохраненные при выгрузке, и передадут их в контроллер.
Posted by Veronika (Участник № / Member № 6965) on :
А в графе "На старте" (рядом с "отработать") оставлять "0"?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если при первом старте нужно передать какое-то определенное значение уставки, надо это значение задать в поле "На старте".