Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Здравствуйте, у меня возникла необходимость установки СОМ портов начиная с 100, а в настройках СОМ портов выбрать можно только до 32 порта, как установить СОМ-100
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Добрый день! Одновременно в системе больше 32 портов задать нельзя. Можно переименовать имеющиеся. Для этого необходимо в папке узла проекта создать текстовый файл, переименовать в COM<номер порта, заданный в проекте>_RE_NAME (без расширения). В файл записать 2 строки: первая - необходимое имя порта, которое надо задать (например COM100 ), вторая - пустая.
 
Posted by ДИМА (Участник № / Member № 6145) on :
 
Мне не совсем понятно, папка узла проекта это папка где содержится файл <<название проекта.prj>>
И если я правильно понял то текстовый файл будет называться COM100_RE_NAME.txt
а строка в файле выглядеть так:
COM100
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Папка узла проекта - папка, создающаяся при компиляции и содержащая файл *.dbb.
Файл должен называться COM1_RE_NAME (если в узле задан COM-порт 1)
Содержание файла:
COM100
<пустая_строка>
 