Posted by Зыбин АВ (Участник № / Member № 7050) on :
 
При переходе на 10 версию МРВ перестал работать опрос флоутов по Modbus_RTU. Дискреты читаются. Я вижу причину в изменении синтаксиса cnf - файла. В 7 версии он содержал строки MDB_FLAG=2
MDB_FLOATCNV=101
MDB_AFCNV01=8192
MDB_AFCNV02=4096
END_OF_CNF
Как надо изменить его содержимое для 10 версии? Заранее благодарен.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какое именно Modbus-устройство Вы подключаете?
В нашей документации не встречается вариант ключа
MDB_AFCNV<nn>=8192
Уточните, пожалуйста, цель такой настройки.

Пришлите, пожалуйста, Ваш проект и папку узла на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
 
Posted by Зыбин АВ (Участник № / Member № 7050) on :
 
Контроллер РОК. У него на запрос одного Flout-а идет ответ в виде сразу 4-байт. Флаг MDB_AFCNV, использовался (насколько я помню) для перестановки байт при запросе даты и времени при чтении строки из его архивов. Проект на указанный адрес выслал.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан почтой.
 