При переходе на 10 версию МРВ перестал работать опрос флоутов по Modbus_RTU. Дискреты читаются. Я вижу причину в изменении синтаксиса cnf - файла. В 7 версии он содержал строки MDB_FLAG=2 MDB_FLOATCNV=101 MDB_AFCNV01=8192 MDB_AFCNV02=4096 END_OF_CNF Как надо изменить его содержимое для 10 версии? Заранее благодарен.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Какое именно Modbus-устройство Вы подключаете? В нашей документации не встречается вариант ключа MDB_AFCNV<nn>=8192 Уточните, пожалуйста, цель такой настройки.
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект и папку узла на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
Posted by Зыбин АВ (Участник № / Member № 7050) on :
Контроллер РОК. У него на запрос одного Flout-а идет ответ в виде сразу 4-байт. Флаг MDB_AFCNV, использовался (насколько я помню) для перестановки байт при запросе даты и времени при чтении строки из его архивов. Проект на указанный адрес выслал.