Posted by Артамонов Денис (Участник № / Member № 6791) on :
Здравствуйте! Как поменять порт для Modbus TCP?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В строке "Дополнительно" у "Источников"-Modbus после IP-адреса указать
:<номер порта>;
Posted by Артамонов Денис (Участник № / Member № 6791) on :
Так?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
TCP=102.168.0.10:513;