Есть необходимость использования сторонней EAM системы в текущем проекте на Trace Mode.
Рассматриваются следующие варианты:
1. Передача web-интерфейса сторонней EAM системы с помощью ГЭ (или каким-нибудь другим образом) непосредственно в Trace Mode.
2. Создание вручную базы данных оборудования на стадии проектирования (например в Excel), из которой Trace Mode будет считывать параметры и передавать их на соответствующие ГЭ.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Самое удобное и производительное, использовать OPC-интерфейс или SQL-интерфейс. Как правило, подобные современные системы имеют в своем составе OPC-сервер или доступные БД. OPC-клиент и SQL-клиент, встроенные в любой МРВ Trace Mode 6, позволяют организовать двустороннюю связь с соответствующими серверами.
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Вы имеете ввиду такую топологию?:
EAM система <-> SQL база -> Trace Mode
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
EAM система <-> SQL-сервер <-> SQL-клиент Trace Mode 6 или EAM система <-> OPC-сервер <-> OPC-клиент Trace Mode 6
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Я правильно понимаю, что удаленно можно будет иметь возможность воспользоваться всеми теми же функциями, что и оператор на своем АРМ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Актуально. Можно приобрести Data Center, соответственно расширить проект узлом EmbeddedConsole и можно будет организовать WEB-интерфейс.
Набор функций WEB-интерфейса сокращен по сравнению с графическим интерфейсом оператора в локальной сети.
Соответствующие ограничения зафиксированы в документации (см. разделы "Распределенные АСУ/Trace Mode Data Center" и "Разработка графического интерфейса/Графические панели").
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
А про какую конкретно документацию Вы говорите?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Справочная система IDE Trace Mode 6.
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Хорошо, посмотрел еще Ваш демонстрационный фильм.
Есть экран в узле RTM со схемой электроснабжения с привязками к различным аргументам. Необходимо наблюдать за этим экраном. Возможно ли это посредством данного решения?
Или придется скопировать всю графику и заново назначать привязки?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Так же, как в видео-уроке, Вам надо создать в проекте специальный узел EmbeddedConsole со своей собственной графической базой, привязанной к каналам узла RTM.
Схема электроснабжения может служить в качестве подложки Графической панели узла EmbeddedConsole. На эту подложку Вы наложите динамизированные ГЭ, связанные с каналами узла RTM.
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Некоторая анимация, а также собственная, не доступна в графических панелях.
Что Вы можете предложить для реализации дублирования информации на другой ПК, помимо Data Center, т.к. его возможностей не хватает?
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
И еще подскажите, во вкладке Редактирование узла RTM внизу можно выбрать тип дисплея. Это на что-нибудь влияет?
Дисплей планируется менять на HDMI, а там его нет.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Можно подключаться к узлу МРВ с помощью удаленных графических консолей NetLink Lihgt Trace Mode 6. Графический интерфейс такой консоли практически идентичен возможностям локального рабочего места оператора. На каждое такое рабочее место Вам необходимо приобретать отдельную лицензию.
2. Опция "Выбор типа дисплея" - атавизм, оставшийся от существовавших когда-то исполнительных модулей для DOS.