Здравствуйте, спасибо за ответы по почте. Вопрос следующий: есть HDA с помощью числового канала, при включенных приборах, все хорошо, читаются как часы. Но, если прибор не отдает значение (есть разные приборы и причины не отдачи значения) то СКАДА=профайл просто виснет. И диагностировать такое состояние не получается - так как даже поднятие атрибутов 8 - отключение от источника - не дает ни какого эффекта... помогает только диспетчер задач.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Независимо от того, есть ли у OPC HDA-сервера архивные данные за указанный диапазон времени, он должен ответить OPC-клиенту. Если ответа нет, запрашивающему числовому каналу выставляется признак недостоверности.
Диагностировать причину можно введением диагностического ключа в конфигурационный файл *.cnf DEBUGON=70080000
Если будут обнаружены ошибки в OPC-потоке, в профайлерном протоколе должны быть соответствующие записи.
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
признак достоверности и как и другие атрибуты признаки не менялись и не меняются... ждали несколько часов. для теста прибор с архивными данными был выключен. описи естественно работал.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Диагностику DEBUGON=70080000 Включали? Что в профайлерном протоколе?
Вы уверены, что узел не функционирует? Введите в узел какой-нибудь генератор для определенности.