Есть оборудование с протоколом JBus. Подключение через RS-485.
На практике не сталкивался, но насколько я знаю, различия с Modbus не существенны.
Подскажите, заводить в Trace Mode это оборудование нужно так же как и оборудование Modbus? Нужны какие-то специальные настройки или все аналогично?
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Оборудование - это Дизель генераторная установка: ДГУ KOHLER SDMO.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У нас нет информации о практике использования протокола JBus. Если регламент обмена и используемые функции действительно соответствуют стандарту Modbus RTU, надо производить подключение так же, как и другие Modbus-устройства.