Здравствуйте! При добавлении MultiProtocol MasterOPC Server (Инсат) в Trace Mode 6 возникает ошибка (This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application`s support team for more information.). Данная ошибка возникает только в профессиональной версии. В базовой - все нормально. Скажите, что можно с этим сделать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
OPC-сервер локальный или сетевой? Базовая и профессиональная системы одного релиза? Базовая и профессиональная системы размещены на одном ПК? Сравните настройки "Метода поиска серверов OPC" в инструментальных системах: "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC".
Если OPC-сервер сетевой, надо проследить адекватные настройки DCOM - прав пользователей.
Posted by andbener1 (Участник № / Member № 7289) on :
OPC-сервер локальный. Базовая и профессиональная системы одного релиза 6.10.1 Размещены на одном ПК Настройки совпадают.
Профессиональная версия TM вылетает при добавлении сразу всех тегов OPC-сервера, но если добавить только часть тегов - все нормально. При постепенном добавлении оставшихся тегов все равно происходит вылет
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Базовая IDE позволяет работать с 64K точек ввода/вывода, приобретенная Вами IDE профессионального формата - только 64 точки ввода/вывода. Сколько OPC-тегов Вы хотите использовать? Не превышается ли лицензионное ограничение?
Posted by andbener1 (Участник № / Member № 7289) on :