This is topic Связь Меркурий 230 и TM 6.10.2 по GPRS in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000820.html

Posted by AnatoliySV (Участник № / Member № 7418) on :
 
Добрый день,

Имеется счетчик Меркурий 230 ART-03 PRSDIN и gsm модемы Enfora 1318-50. На текущий момент в проекте ТМ(v6.10.2) успешно реализован сбор данных со счетчика через COM порт и преобразователь RS232<->RS485 (напрямую, без модемов) с использованием универсального драйвера TYPE11_1.
Подскажите как реализовать (настроить) проект в TM для сбора этих же данных с счетчика по GPRS каналу, используя модемы (провайдер связи выделяет статические IP адреса)? Не нашел обучающего видео... Может есть пример такого проекта?
В дальнейшем систему требуется расширить до 50 счетчиков на каждом из которых будет установлен модем. Как правильно организовать сбор данных по GPRS?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас нет сведений о поддержке счетчиками Меркурий 230 связи через GPRS по TCP-протоколу.

Если у Вас есть такая информация, пожалуйста, предоставьте ее нам.

Поддерживается связь через GSM-модем в режиме CSD (см. http://www.adastra.ru/products/drivers/Energomera/).
 
Posted by AnatoliySV (Участник № / Member № 7418) on :
 
Для подключения счетчика предполагается использование GPRS модема Enfora 1318-50 в качестве прозрачного RS485<->TCP шлюза.
В ТМ 6.10.2 существует возможность чтения показаний электросчетчика Меркурий 230 через TCP соединение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас нет сведений о поддержке счетчиком Меркурий 230 обмена по TCP.
Предоставьте, пожалуйста, нам информацию о такой опции.
 
Posted by AnatoliySV (Участник № / Member № 7418) on :
 
Используя GPRS модем Enfora 1318-50 как прозрачный шлюз RS485<->TCP на стороне счетчика, удается подключиться и считать данные счетчика с помощью стандартного конфигуратора mercury (на стороне ПК такой же модем подключен в COM порт и создано сетевое подключение модема). В стандартном конфигураторе mercury при выборе типа интерфейса есть TCP подключение к счетчику.
Как правильно организовать получение данных с счетчика в TM используя универсальный драйвер TYPE11_1 и виртуальный COM порт с его пробросом в TCP соединение?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В соответствии с информацией, предоставленной Вами в форуме, мы обсуждаем эту проблему с изготовителем счетчиков Меркурий.

Мы сообщим Вам о результатах почтой.
 
Posted by AnatoliySV (Участник № / Member № 7418) on :
 
Прошу сообщить о текущем результате в решении проблемы связи TM и меркурий по TCP.? т.к. срок реализации проекта ограничен!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема в работе.

Мы пытаемся с помощью специалистов ООО "НПК Инкотекс" (производителя счетчика) создать стенд, соответствующий Вашему решению.
У нас нет модемов Enfora 1318-50, поэтому мы пытаемся воспроизводить стенд на базе модема NPort фирмы MOXA.
Пока производители счетчика не могут дать четкие указания по настройке конфигуратора и модема.

О результатах сообщим.
 