Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Здравствуйте, уважаемая Техподдержка.
Неожиданно при перезапуске сервера возникла следующая ошибка: Trace Mode AppCrash msvcr71. Ниже привожу описание ошибки.

На какой адрес отправить проект? Также пробовал в файле TMcom_xx.cnf задать DEBUGON=700CDFD0 - не помогло.

Открываем МРВ, открываем на запуск скомпилированный проект - выдает ошибку "Прекращена работа программы TraceMode RealTime Monitor..."
Листинг ошибки:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: rtcx.exe
Версия приложения: 6.0.9.0
Отметка времени приложения: 51e422f6
Имя модуля с ошибкой: ntdll.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385
Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bdadb
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00028ea4
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: abcc
Дополнительные сведения 2: abcc8f7853b48d9807d6d51eb1fa5df9
Дополнительные сведения 3: abcc
Дополнительные сведения 4: abcc8f7853b48d9807d6d51eb1fa5df9
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В профайлерном протоколе в папке узла после использования ключа
DEBUGON=700CDFD0
появились какие-либо сообщения?

В tm6_log.txt?
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Происходило все это 13.12
Вот конец содержимого указанного Вами файла:

......
......
19:55:39 0000 00000000[0] 30.06.2017
19:55:39 0020 00000000[0] modems not ready
19:55:40 0020 00000000[0] modems not ready
LOAD [0] 609 Jul 17 2013
09:29:49 0000 00000000[0] 13.12.2017
09:29:49 0000 00000000[186] login ok
LOAD [0] 609 Jul 17 2013
09:36:56 0000 00000000[0] 13.12.2017
09:36:56 0000 00000000[186] login ok
LOAD [0] 609 Jul 17 2013
09:41:24 0000 00000000[0] 13.12.2017
09:41:24 0000 00000000[186] login ok
LOAD [0] 6100 May 23 2016,RTM NT(6.1)
09:44:20 0000 00000000[0] 13.12.2017
09:44:20 0000 00000000[0] Wrong file version <= 6.09
LOAD [0] 609 Jul 17 2013
09:45:47 0000 00000000[0] 13.12.2017
09:45:47 0000 00000000[186] login ok
LOAD [0] 609 Jul 17 2013
10:05:53 0000 00000000[0] 13.12.2017
10:05:53 0000 00000000[186] login ok
LOAD [0] 609 Jul 17 2013
10:07:51 0000 00000000[0] 13.12.2017
10:07:51 0000 00000000[186] login ok
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы просили просмотреть профайлерный протокол,
<имя файла dbb>.txt.

Вы не вносили никаких изменений в проект перед появлением этих коллизий?
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Я не понимаю о каком файле Вы говорите.

В папке проекта есть следующие файлы:
...
АСУ_Здания_0.dbb
АСУ_Здания_0.dbx
АСУ_Здания_0.inf
АСУ_Здания_0.rtp
АСУ_Здания_0.txt
...

Вот содержимое последнего файла, если Вы о нем:

(10:7:51) INF_RTM:NT6.RTM 6.1
(10:7:51) INF_RTM:Professional RTM+ ver. 6.09.0
(10:7:51) INF_FLT:fault-tolerant with 2 node
(10:7:51) INF_ER:size f=172 g=208 len=157
(10:7:51) INF_DUMP:file name Damp
(10:7:51) INF_DUMP:information restored
(10:7:51) INF_LOAD:LoadTime=0.53s CalcPeriod=550ms
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Изменений не было НИКАКИХ.

Была необходимость перезагрузки сервера. Ну я сначала и принялся отключать консоли, а затем и основной сервер. Но на сервере проект сразу не остановился. Пришлось рубить через диспетчер задач.
Далее перезагрузка ПК -> открытие проекта и соответственно эта ошибка.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Судя по профайлерному протоколу, узел загружен без ошибок.
Из файла сохранения данных восстановлены данные предыдущего сеанса.
Далее должен быть запущен процесс диагностики ресурсов с соответствующими сообщениями, например,
(17:18:23) INF_RTM:available(MB): pm=3895 vm=2047; free(MB): pm=1841 vm=1931 em=0 after load
(17:18:23) INF_RTM:total use(MB): pm=2054 vm=118 after load
(17:18:23) INF_RTM:use(MB): pm=21(21) vm=21(21) pf=229 after load
(17:18:23) INF_RTM:gh:36 uh:80 hh:122 after load
а затем - запуск главного потока с сообщением
(17:18:23) INF_RTM:start Main[xxxx] idle
...

Возможные проблемы
- ошибки в системной памяти,
- искажение файлов сохранения данных в момент принудительного выключения МРВ через диспетчер задач.
Попробуйте удалить файл Damp.
Далее надо будет тестировать работу системной памяти.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us