Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
создал гэ выключатель
в свойствах указал:
Вид индикации Arg=Конст
инверсия True
Константа 0
Код доступа 0
Значение 1
При нажатии на выключатель он переключается, бит передаётся на контроллер. Но при повторном нажатии ничего не происходит, переключатель не возвращается в исходное положение и на контроллере бит не уходит в ноль. Где неправильно делаю?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
О ГЭ "Выключатель" подробно написано в Справочной Системе (откройте ГЭ "Выключатель" на редактирование и выберите "Справка").

В данном случае, Вы настроили ГЭ "Выключатель" на передачу одного значения. Вы можете создать второй ГЭ Выключатель, передающий другое значение.

Что бы была возможность "возвращать исходное положение" одним ГЭ "Выключатель" (согласно Справочной Системе) достаточно Вид индикации изменить на Arg & Const, Константа 0x1 и Значение(XOR) 0x1. В этом случае по первому нажатию значение привязанного аргумента экрана = 1, по второму = 0.
 