Здравствуйте, Уважаемая техподдержка У Нас возникло проблемы по подключению модулей Teconic T3702 DI. Все настройки порта и канала DI делаем согласно инструкций "быстрого запуска". После запуска профайлера имеем ошибку Err RS com6 err=9ch.Teconic T3702 DI подключен порту №6, скорость 115200.Настройка канала DI: номер порта №5. Надеюсь на Вашу помощь.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Согласно документации (в справке раздел Отладка проекта - Коды диагностируемых ошибок), ошибка 9 - превышен таймаут. Получается TRACE MODE посылает в порт запрос, ответ за заданный таймаут не проходит.
- Проверьте, что COM-порт не занят, например другими приложениями. - Увеличьте таймаут в настройках COM-порта (например до 3000 мс). - Проверьте, что настройки COM-порта устройства и настройки порта в TRACE MODE и ПК одинаковы. - Убедитесь что устройство включено и настроено на ответ по этому порту. - Проверьте физическую шину, все ли корректно соединено и данные по ней передаются без искажений, нет помех. - На том же ПК установите утилиту для конфигурации или опроса устройства от производителя и попробуйте получить данные с устройства по этой же шине с теми же настройками. (помните, что порт может занимать только одно приложение одновременно). - Сделайте перехват данных по COM-порту сторонней утилитой, в этом случае будут видны все запросы и ответы наглядно.