Добрый день. Смотрел ваше видео по подключению ПЛК Овен 160 к Трейс мод без применения OPC-сервера по протоколу Modbus TCP. Пробовал сделать подобное с ПЛК Овен 210, но пока не получилось. В связи с этим есть вопрос: с 210 скада также может работать без применения OPC-сервера, или необходимо непрямое подключение? Спасибо.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Согласно характеристикам, ПЛК Овен 210 поддерживает ModBus TCP.
Для успешного подключения по ModBus TCP уточните карту сигналов данного ПЛК (номера регистров, функции...) Процесс подключения ОВЕН 160 и ОВЕН 210 идентичен.
Posted by Пешин Артем Эдуардович (Участник № / Member № 8412) on :