This is topic HVAC in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000887.html

Posted by rameda (Участник № / Member № 4287) on :
 
Добрый день. Работаю с библиотеками HVAC. Создаю экран с объектами ( с созданием аргументов экрана), привязываю каналы ( Модбас ) В профайлере вижу каналы с температурой и сигналами , но параметры не отображаются на экране. В чем может быть проблемма.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Если Вы видите данные в Панели МРВ, но не видите данные на экране, то проверьте у канала Call.Screen (не у шаблона экрана) привязки.
 
Posted by rameda (Участник № / Member № 4287) on :
 
Привязки правильные именно в канале. Причем странный эффект - те же действия в профессиональной ИС никаких проблем! Все работает. А в базовой - не работает. Библиотеки стоят правильные.
 
Posted by rameda (Участник № / Member № 4287) on :
 
Переставил версию 10.2 - и все заработало. Была 9.2.
Извиняюсь за беспокойство!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2