Здравствуйте. В разделе справки "Обмен с контроллерами OMRON по сети Ethernet по протоколу UDP", в примечании 2 написан пример для обращения к области HR, в котором указывается, что в конце следует записать AREA=B2 . Но, исходя из описания, туда следует записать код области, и если глянуть в таблицу, приведённую выше, получается, что код области для HR - 80. Что это? Некорректные числа в таблице? Или я что-то не так понимаю?
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
У нас есть видеоурок по подключению контроллеров OMROM по UDP: http://www.adastra.ru/products/drivers/Omron/ . Руководствуйтесь этим примером для подключения.
Posted by ant (Участник № / Member № 9051) on :
Но в этом видеоуроке про область памяти HR ничего не сказано.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Для обмена с OMRON не требуется устанавливать AREA=. В Справочной Системе указано, для чего необходим этот ключ (для записи в атрибут (97, C4) канала)
Руководствуйтесь видеоуроком из сообщения 2.
Posted by ant (Участник № / Member № 9051) on :
Как опросить область памяти HR? Если не записывать в конце AREA=B2 , то опроса не происходит. С другими областями памяти действительно, AREA= устанавливать не требуется.
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Обратитесь к документации на контроллер, должна быть таблица кодов областей, которые есть в контроллере. Взять необходимо оттуда. Описанные в справке значения были актуальны для тестового контроллера, для разных моделей могут отличаться.