Posted by ant (Участник № / Member № 9051) on :
 
Здравствуйте, возможно и глупый вопросик. Начальство планирует закупить контроллеры Crevis, ни марку, ни серию пока не знаю. Вопрос в том, каким образом Trace Mode 6 с ними может связаться ? Может драйвер есть? Или свой писать надо будет? Или через Modbus? В списке поддерживаемого оборудования их не нашел. И ещё, у нас сейчас закуплено - "ДокМРВ+ на 2047 кан. и 10 шабл. док.", не надо ли будет закупать под них что-то ещё, например расширение до "ДокМРВ+ со встроенным OPC-сервером"?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by ant:
Здравствуйте, возможно и глупый вопросик. Начальство планирует закупить контроллеры Crevis, ни марку, ни серию пока не знаю...

Здравствуйте!
Что бы определить сможет ли Trace Mode 6 работать с этим устройством, необходимо точно знать какой протокол обмена используется.
Если его нет в списке "поддерживаемого оборудования", то необходимо смотреть поддерживаемые протоколы обмена. Например, ModBus.
Всегда есть вариант использовать сторонний OPC-сервер.
 
Posted by ant (Участник № / Member № 9051) on :
 
Здравствуйте. Продолжу немного тему. Контроллеры Crevis программируются в среде Codesys 3.5, а это означает, что связь осуществляется по протоколу ModBus. С этим вроде бы, пока получается. Кроме ModBus в среде Codesys есть механизм создания сетевых переменных для обмена по протоколу UDP. Есть ли какая-то возможность настроить обмен данными с Trace Mode по этому протоколу, или возможность воспользоваться каким-либо стандартным драйвером?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
UDP - транспортный протокол, а какой логический протокол поддерживает контроллер о UDP?
 
Posted by ant (Участник № / Member № 9051) on :
 
Как указано в "Руководстве по эксплуатации":

Сетевые переменные – это механизм обмена данными между устройства с помощью
внутренних протоколов CODESYS. Данный механизм позволяет обмениваться данными не
только между двумя ПЛК CREVIS, но и между программируемым логическим контроллером
CREVIS и контроллером другого производителя, поддерживающим CODESYS.

Насколько я понял, это какой-то стандартный протокол для среды Codesys, который можно применять и на любых других контроллерах.

Далее, при создании и настройке этих самых сетевых переменных, в качестве отправителя, выбирается сеть UDP, хоть это и единственный возможный вариант, в которой можно настроить порт, 1202 по умолчанию, и адрес, там берется IP контроллера. И потом создается файл-описатель с расширением .gvl, который уже передается получателю и т.д.

Вот я и подумал, что ПЛК поддерживающие Codesys достаточно распространены, и возможно в Trace Mode как-то реализована работа с таким вариантом связи.
Ну а если нет, так вернёмся к ModBus.
 