This is topic Режимы работы блока KLP in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/33/t/000004.html

Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Есть ли такой режим работы блока KLP, при котором вход CMD и выход Q%L полностью совпадают (в рамках режима отслеживания). То есть нужен режим без учета времени закрытия (параметр PT). По идее в таком случае можно было бы обойтись совсем без блока KLP, но нужен котроль концевиков. Нужно, чтобы, если пользовател ввел, например, что клапан должен открыться на 75%, нужно чтобы сразу же на клапан был послан сигнал открыться на 75%. При этом должна учитываться рассагласованность выхода Q%L (имеет такое же значение как и CMD) и выставляться соответствующие значения в старшем и младших словах выхода ALR.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет - такого режима у клапана нет. Для этого Вы можете создать собственный блок как функцию программы на базе штатных элементов FBD или с помощью другого языка (ST, IL, SFC, LD).
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2