This is topic Атрибут "Отработать" для канала OUTPUT in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/33/t/000023.html

Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Если постоянно (на каждом такте пересчета) в атрибут "Отработать" канала типа OUTPUT записывать значение 0, то будет ли отрабатываться канал при изменении входного значения?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Любой канал OUT отрабатывает не чаще, чем с собственным периодом пересчета. Если при этом у него изменяется ВХОДНОЕ значение и его функционирование не заблокировано (он ВКЛЮЧЕН и ПОДКЛЮЧЕН), ОН САМ БУДЕТ ОТРАБАТЫВАТЬ СВОЮ ФУНКЦИЮ. Нет необходимости дополнительно воздействовать на атрибут ОТРАБОТАТЬ.
Установка атрибута ОТРАБОТАТЬ в "1" (а не в "0") вызовет принудительную отработку этого канала, но только на очередном такте его пересчета и с тем значением, которое у него будет на тот момент.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2