This is topic Функция Outp() в микроMРВ in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Проблема следующего характера: имеется плата контроллера (Vortex86-6071) и плата дискретного ввода\вывода (I\O Advantech PCM-3742), которая висит на шине ISA контроллера (плату I\O необходимо конфигурировать, несколькими регистрами), нужно получать и передавать информацию через плату I\O в микроМРВ под ДОС.
В trace mode создан узел микроМРВ, в котором написана программа на языке ТехноST, она содержит 3 аргумента, с помощью оператора outp(UINT port_num, USINT value) необходимо вывести информацию по адресу .Когда тип адреса и данных такой как в документации, то никакой информации по указаному адресу не передается, но если данным указать тип REAL информация выводится, но не та которую ожидали (конфигурирование платы на вывод всеми единицами не возможно). В чем проблема, кто-либо сталкивался с такой проблемой?
Posted by soyuz (Участник № / Member № 2028) on :
Когда же ВЫ обратите внимание на вопрос?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
**** Мы обнаружили некорректность в исполнении оператора ST outp(UINT port_num, USINT value). Сечас проводитсяработа по локализации и исправлению ошибки. О результатах мы Вам сообщим.