Здравствуйте. Такая ситуация: есть программа на ST к одному аргументу привязан канал АЦП из слоя Источники/Приемники, второй аргумент типа Out привязан к входу канала типа Float. В программе просто написано ARG_000 := ARG_001. Реальное значение канала выводится на экран. Так вот на экране я вижу значение АЦП как целое число, тоесть просто отброшена дробная часть. Получается что аргумент программы нельзя связывать с оборудованием напрямую?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А что выдает канал АЦП из слоя источники? Какой источник?
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
Канал АЦП выдает правильное значение ,например в данном случае 7,516, а в программе уже ровно 7. Источник: модуль I87017. С АЦП значение получаю нормально если привязать источник к каналу, а вот если привязать источник к аргументу программы то получают целую часть значения. Аргумент типа REAL. Сейчас вышлю проектик с демонстрацией сказанного.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проект получил. Проблема в том, что виртуальный канал, который при этом создается, оказался типа HEX. Он и округляет полученное значение до целого. Мы будем разбираться с этим. Однако на деле использование такой связи обосновано только для самых примитивных задач. Если этот параметр используется более чем в одной функции, будут создаваться для каждой функции свои виртуальные каналы, что увеличит информационную мощность с точки зрения лицензии. Целесообразно создать обычный канал, связанный с источником, и уже к нему привязывать и экраны, и программы, и любые другие каналы.