Posted by Tokha (Участник № / Member № 2713) on :
 
Здравствуйте!

В проекте реализована запись в базу данных MS Access среднечасовых значений измеряемых параметров.

Реализация записи:
FBD-программа из двух блоков. Блок "time", выход "H" которого соединен со входом "IN" блока "dif". Выход блока "dif" привязан к аргументу OUT для записи в базу через ODBC.

Все прекрасно работает до 0 часов. Полночь упорно игнорируется. Т.е. записи в 23:00 и в 01:00 следующих суток присутствуют, а в 00:00 нет.

Возможно это связано со знаком производной в блоке "dif". Но в учебнике "Быстрый старт" реализована именно такая схема для записи по времени и ничего не сказано о переходе через 0.

При этом, если включить блок "dif" на выход минут блока "time", все работает почти нормально. Каждую минуту идет запись, только некоторые минуты в "случайных местах" пропускаются. Но есть ведь записи, скажем, за 13:59, а затем за 14:00 и 14:01. Как это объяснить не знаю.

Подскажите, пожалуйста, выход из этой ситуации. Заказчик почти ругается матом, а "лепить сопли наскоряк" не хочется.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При записи данных в БД некорректно использовать данную программу, т.к. запись в документ производится при подаче на вход любого не нулевого числа, а запись в БД - при подаче на вход номера выполняемого запроса.
 