This is topic Импульсный регулятор IREG in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте. Если создать FBD программу содержащую блок IREG, задать например Tmax = 90; Tmin = 5, откомпилировать и запустить (F5). Делая вход INP равный, например 10 - мы получаем периодические импульсы на выходе Up. Если после окончания импульса обнулить вход INP, то почему-то на выходе Dn возникают периодические импульсы шириной в один такт. Если обнулить вход INP во время импульса, то всё нормально. Отвязаться от этих импульсов получается только если сделать рестарт алгоритма блока (присвоения 1 биту 15 входу Mode) или присвоение входу INP величины, меньшей Tmin, а потом можно обнулять.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да, такая ситуация присутствует, будем разбираться.