This is topic fbd блок линейной интерполяции in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/33/t/000103.html

Posted by orisil (Участник № / Member № 1377) on :
 
Есть необходимость линеаризации значения по двум, трем и больше таблицам. Как работать с блоком LINTER - понятно. Нигде не могу найти как присвоить номер самой таблице. Для каждой создавать отдельный канал CALL output?
Почему-то программа работает только если на вход SEL подать значение младшего байта 0. Подскажите, кто знает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для каждой таблицы нужно создать свой канал
CALL output с типом вызова TableFunction.
"...Номер таблицы задается начальным значением канала CALL."
 