Posted by PozdnA (Участник № / Member № 4542) on :
 
Имеется программа на SFC.В программе есть входной аргумент X1 (BOOL),который привязан к биту 1 канала типа HEX16.В канал передается значение Rin_Word(4) по Модбас.
При запуске профайлера значение X1 корректно отображается и передается в канал.В программе на SFC задано условие перехода при X1=1,но переход не происходит.В чем дело?

[ 20.06.2011, 11:18: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Булевую переменную X1 нельзя сравнивать с 1, надо в условии перехода просто поставить X1 без всяких сравнений, она сама уже результат сравнения.
 
Posted by PozdnA (Участник № / Member № 4542) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Romсheg:
Булевую переменную X1 нельзя сравнивать с 1, надо в условии перехода просто поставить X1 без всяких сравнений, она сама уже результат сравнения.

Так и делали.
Нет ли простого проекта или ссылки?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
За демо-проектом - это уже к техподдержке, у меня нет готового.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлен пример.
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Можно и нам примерчик с SFC на почту???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пример отправлен.
 