This is topic Произвольный протокол in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/33/t/000137.html

Posted by Kayrat Gatiyatov (Участник № / Member № 5414) on :
 
Реализовал произвольный протокол. Но данные с датчиков прыгают между сабой. В чём может быть проблема? Данные вывожу через аргументы каналаь CALL.Vector.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно, речь идет о наличии больших задержек ответов на запросы.
Если задержки превышают выбранное Вами значение таймаута, то запоздавший ответ на 1-й запрос может быть воспринят как ответ на 2-й запрос.
Надо перехватывать трафик COM-порта и отслеживать прохождение каждой транзакции во времени.
 
Posted by Kayrat Gatiyatov (Участник № / Member № 5414) on :
 
До этого да была проблема, что контроллер не успевал отвечать: посылалось 2-3 запроса подряд и приходил ответ, который записывался в аргументы всех каналов CALL.Vector, поэтому значения дублировались. Но потом я поставил таймаут 1000 мс, и на каждый запрос приходил ответ, но значения всё равно прыгают. Бывает даже что значения прыгают не между каналами, а между аргументами канала.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если значения аргументов канала Vector смещаются, надо перехватить трафик COM-порта любым порт-монитором, чтобы убедиться, что порядок параметров в ответе устройства всегда правильный.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2