Posted by kia13 (Участник № / Member № 5386) on :
 
можно как-то отменить работу блока ?
например есть импульс длителностью 60 секунд
после начала импульса (по прошествии 40 секунд) необходимо его завершить причем таким образом, чтобы следующий импульс отработал нормально (60 секунд).
Можно это сделать ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Штатной функции "сброса" в этом FBD нет.
Можно попытаться искусственно в нужный момент задать на вход PT существенно меньшее значение, например, "1". А затем вернуть его к исходному значению.
Это можно реализовать с помощью FBD SEL.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
выход подать на "И" а вторым входам разрншать.запрещать прохождение импульса
 
Posted by kia13 (Участник № / Member № 5386) on :
 
разрешать прохождение импульса не хоелосьбы т.к. прридется ожидать пока закончит работу блок, чтобы воспользоваться им снова.
есть подать на вход PT маленькое значение то блок завержит таботу? со входом INP чтонибудь при этом делать надо ?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
не надо работу завершит
INP всегда работает на разрешение/запрет счета
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Импульс формируется на выходе QI при изменении значения входа INP с 0 на любое положительное. Длительность импульса в тактах пересчета задает вход PT."
В процессе формирования импульса, пока длительность импульса <= PT, изменения значения на входе INP никакого влияния на выходы QI и QT не оказывают.

Более рациональный вариант - использование блоков TON и x&&y.
Инвертированный выход QI блока TON подать на вход блока x&&y, на второй вход которого подать тот же сигнал, что и на вход INP блока TON.
 