This is topic Длительность сигнала на дискретном выходе in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте, исходя из условий технологического процесса необходимо держать единичку на дискретном выходе около 5 секунд. Подскажите как это сделать. Я так понимаю надо выставить единичку, потом засечь счетчик, потом сбросить единичку. Можно сравнивать с секундами астрономической даты, но может есть какой то более гуманный способ. Заранее спасибо.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
используйте готовые FBD блоки точность по времени? DO находится во внешнем устройстве или в контроллере(где работает TM)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Самый простой вариант - использовать FBD типа TON или TOFF.