Здравствуйте. Начал осваивать Trace Mode 6 коммерческая версия. Создал тестовый проект. В проекте создал 1 экран, 1 программу. В наличие имеется модуль входных-выходных сигналов ICP DAS ET7017, к нему подключены несколько кнопок и лампочек. Настроил связь с этим модулем по Modbus с протоколом TCP/IP. Три дискретных выхода и два аналоговых входа. Полученные сигналы с кнопок, кнопки namur, я отобразил на визуализации, так же их состояние фиксируется в трендах, в трендах так же фиксируются состояния выходов. Программу создал на языке FBD, в ней формируются выходные дискретные сигналы для лампочек. В режиме on-line я вижу состояние выходов они актуальны и меняются, формируются в программе, вижу как мигают лампочки, подключенные к модулю, программа работает. Но в режиме on-line, как в программе, так и в окне “переменные” я не вижу и следовательно никак не могу обрабатывать состояние входов, тех же самых входов, которые я корректно вывожу на экран визуализации. Аргументы для экрана и для программы создавал и привязывал одинаково. В чем может быть проблема?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Сложно понимать со слов. Пришлите, пожалуйста, проект на адрес техподдержки hotline@adastra.ru. К проекту приложите пояснения, как воспроизвести описанные Вами ситуации.