This is topic Управление видимостью ГЭ in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000024.html

Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Здравствуйте, во-первых: в справке написано, что ГЭ "Свободные формы" сохранен только для совместимости с TM 6 и использовать его не следует. Почему? Во-вторых: если не использовать ГЭ "Свободные формы" то как управлять видимостью ГЭ (например кнопка) в реалтайме в зависимости от значения канала? Заранее благодарен.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для управления видимостью предусмотрены слои, их видимостью можно управлять в реальном времени по значению аргумента.
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
А что будет плохого если я буду использовать ГЭ "Свободные формы"? Если я буду использовать много слоев, скажем больше 50 это никак не скажется на производительности?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Методически "Свободные формы" считаются неперспективными.
В следующих версиях они могту быть исключены (естественно, с конвертацией в какую-то альтернативную форму).
Поэтому предпочтение мы отдаем управлению видимостью слоев.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2