This is topic проблема с просмотром трендов in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000028.html

Posted by orisil (Участник № / Member № 1377) on :
 
Здравствуйте.
У меня проблема с просмотром трендов. При переходе кнопками перехода по временной оси графика на час назад или на начало следующего часа значение в одно и тоже время отображается по разному. Ось времени у меня разбита на восемь часов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В релизе 6.03 (сейчас выложен на сайте) подобные неточности правились.
Что Вы понимаете под "отображением"? Прорисовку или цифровое визирование? Насколько точно совпадают считываемые визиром показания по времени? Используете ли Вы интерполяцию?
Какого объема буфер заложен в тренде, как он соотносится с предполагаемым объемом информации, которая должна быть считана из архива в диапазоне 8-часовой временной шкалы?
Если сделать шкалу более растянутой (не на 8 часов, а, например, на 2 часа), эффект будет проявляться?

Если самостоятельный анализ ситуации не даст убедительных результатов, пришлите Ваш архивированный проект (вместе с архивом, на котором Вы это наблюдали) с указанием, как воспроизвести ситуацию.
 
Posted by orisil (Участник № / Member № 1377) on :
 
У меня реализ 6.03. Под "отображением" я понимаю прорисовку и цифровое визирование. Буфер 500.
Интерполяция простая линейная. Насколько точно совпадают считываемые визиром показания по времени, провожу пример:
При просмотре тренда с 00:00:00 по 08:00:00 часов и установке визира на 01:00:00 значение отображается как 44,2. При переходе кнопками перехода по временной оси графика на час назад и установке визира на 01:00:00 значение отображается как 36,96. Также меняется и прорисовка графика.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Время 1:00:00 - это время изменения значения канала, или это промежуточная метка между двумя точками изменения значения?
 
Posted by orisil (Участник № / Member № 1377) on :
 
1:00:00 - это время изменения значения канала
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если это возможно, нужен Ваш проект (только prj-файл) и файл СПАД-архива для проверки ситуации.
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
Ситуация подтверждается, а также другое критическое замечание по тренду отправлено на Ваш адрес техподдержки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У вас какой размер буфера задан для кривой? Наверняка штатные 500 точек по умолчанию, скорее всего не хватает для визуализации всей кривой за такой промежуток времени?
 
Posted by orisil (Участник № / Member № 1377) on :
 
Увеличил буфер до 2000. Ситуация не изменилась
 
Posted by Потемкин В.В. (Участник № / Member № 31) on :
 
в ТМ6 на каждую кривую может приходится до 1.000.000 точек, сделайте буфер >= 60.000 точек (если у Вас запись не больше 2 раз в секунду).
 