Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Здравствуйте! Разрабатываемая система состоит из трёх консолей (NetLink Light 10 шаблонов) и двух серверов (Double Force МРВ). Работать на трёх консолях предполагается с одного экрана, но на разных слоях. Возможен ли такой вариант? Трудность заключается в том, что переход по слоям зависит от значения управляющих каналов, поэтому переход в одной консоли на определённый слой сопровождается автоматическим переходом на других консолях. Подскажите пожалуйста, что необходимо предпринять в данной ситуации.
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Ответ будет? Или для технической поддержки это тяжёлый вопрос?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Просим прощения за длинную паузу. Такой вариант возможен. В данной ситуации для перехода по слоям лучше использовать аргументы, не привязанные к управляющим каналам.
 