This is topic Отображение на архивном тренде in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000067.html

Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Почему на тренде ,имеющем диапазон по времени 12часов, отображается кривая только в диапазоне примерно-2часа остальная часть кривой отображается прямой.При прокрутке влево кривая появляется,но всю кривую ,во всюм диапазоне времени просмотреть не удается.
Буфер установлен максимально возможным(1000000).
Тестирование делали в пробном проэкте с каналом "пила","синусоида".Период опроса канала 1 цикл (пробовал 3сек).
Релиз 6.05.01.
Эта проблема с трендами нас останавливает перейти сТМ5 на ТМ6.
В ТМ5 такой проблемы не возникало.
Возможно ли в ТМ6 адаптировать архивный тренд из ТМ5?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Кроме буфера экрана, есть еще буфер считывания из архива, который меньше 1000000.

Но получать из архива большое количество данных на экран неэффективно, так как затрудняется их просмотр.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Какой буфер вы имеете ввиду,где он задается?
Почему буфер тренда ограничен именно 1000000?
Нельзя ли еще увеличить?Чтобы всетаки отображать часовые архивы в 12 и более часов, целиком на тренде.Ведь в ТМ5 все получалось без проблем.
Зачем новую версию программы делать по возможностям тренда хуже предыдущей?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Данные, прежде чем попасть на экран, считываются из архива в определенный буфер. Он ограничен. Выводить 1000000 точек одновременно на экран бесмысленно, Вы их все равно сможете разобрать. Если записи идут примерно раз в 5-10 сек, то все они отображаются на 12-часов тренде. Но видны они как единая сплошная закрашенная область. Зачем Вам это?
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Закрашеная область не нужна.
Но получается что под графики приходится подстраивать время опроса канал.А если мне необходимо чтоб канал опрашивался 1сек или цикл,но при этом отображался 12 часовом графике?
Ведь в тм5 такая возможность реализована и сплошной закрашенной области там не получается.
Почему в тм6 такое не получается?
Может лучше под опрос канала подстроить графики тренда,например сделать прореживание при отображении включить это в отдельную опцию.
Ведь время опроса важнее чем отображение.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для отображения на 12-ти часовом тренде канала, опрашиваемого раз в секунду, Вам понадобится 43200 точек. Как Вы собираетесь их просматривать на мониторе, имеющем по горизонтали максимум 1920 точек??

Если значение в канале часто меняется, но при этом очень незначительно, то для анализа значения Вы можете использовать аппаратное значение канала. При этом если использовать обработку в канале, в частности апертуру, то в реальное значение канала, которое пишется в архив и отображается на экране, будут попадать только более значительные изменения.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2