This is topic ГЭ События in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000069.html

Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
В настройках данного ГЭ есть возможность отключения/включения name, кодировка, комментарий. Однако, при всех манипуляциях, с опцией комментарий, последний так и не появился на экране. Опция кодировка при установке в false прячется с экрана, но при изменении размера столбцов в ГЭ столбец снова вылезает. Релиз 6.05.01
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка связанная с комментарием уже исправлена в ближайшем релизе. Опция "False" для столбца устанавливает его ширину равной 0. Дальнейшие изменение ширины столбца приводит к описанной Вами ситуации.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2