This is topic Проблемы с ГЭ "Овал" при использовании NetLinkLight in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
ГЭ "Овал" настроен на различное отображение цветом значений канала Float c обработктой из соответствующего интревала. При использовании экрана, содержащего ГЭ, на NetLinkLight цветовое отображение не происходит.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам нужно на экране создать еще один аргумент и привязать его к атрибуту интервал того же канала. В самом экране его можно не привязывать ни к каким формам.