This is topic ГЭ "Тренд" in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000074.html

Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
ГЭ "Архивный тренд" настроен на отображение кривых. В свойстве интерполирование установлено "по периоду реального времени". В RTM все хорошо. В NLL - отображение выглядит линейным!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Интерполирование "по периоду реального времени" проводится по времени цикла канала. Так как консоль об этом времени ничего не знает, поэтому и интерполяции нет.
 
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
Как сделать чтобы консоль об этом узнала?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такой возможности нет.
 
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
 
Скажите пожалуйста можно ли, в реальном времени, у ГЭ Тренд менять периоды подписи, как по оси времени, так и по оси значений?

С уважением Андрей.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет, нельзя.
 
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
 
В проекте, в режиме реального времени необходимо реализовать вывод разных величин на ГЭ Тренд.Это реализуется, всё нармально. А проблема собственно с отображением времени, оно вообще не отображается!!??. Есть только ползунок по оси времени и всё. А куда девается Дата, время не известно!? Может что подскажите?
 
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
 
Забыл, релиз ТМ6.06
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Первый раз слышим о такой проблеме. У Вас есть тестовый пример с этим случаем?
 
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
 
Просто размещаем на форму пустой ГЭ Тренд, и уже в режиме реального времени добовляем кривые, с привязками. И смотрим шкалы времени нет.
 
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
 
И вот ещё интересый случай. Например, нам надо задать левую и правую границы оси времени ГЭ Тренд, ставим вид передачи input. Так вот, в случае если задать левую границу, например, 18 числом (месяц, год и т.д.), а правую 16 числом (месяц, год и т.д.), то RTM "подумает" немножко (секунд 5) и потом вылезает ошибка, мол программа сделала недопустимую операцию. И естественно RTM падает. В принципе если вводить дату корректно, то есть с прошедшего времени, всё работает нармально, но от человеческих ошибок ни кто не застрахован, мало-ли что. Это можно передать программистам на заметку.
С уважением Андрей.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Размещение на экране пустого тренда - это вырожденный случай. Поэтому эта ситуация даже не рассматривается.

2. Т.е. в правую границу надо поставить дату большую, чем текущее время?
 
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
 
Да, в правую границу надо поставить дату большую, чем текущее время. Причём "вылет" среды RTM наблюдается при использовании Трендом SAID архива.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверили в 6.06. Такой проблемы не обнаружили. Если у Вас есть готовый пример, на котором это проявляется пришлите его нам.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2