This is topic некоторые проблемы с отображением кривых в архивном тренде (6.06.3) in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
При просмотре архивного тренда (как в RTM 6.06.03, так и в NLL 6.06.2), иногда кривая искажается. Как именно искажается, посмотрите на примере http://narod.ru/disk/17991832000/bug1.rar.html
и соответствующий вопрос: как с этим можно бороться?
спасибо
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Попробуйте увеличить буфер для кривой. Немного похоже, что у Вас буфера кривой не хватает на заданный визуальный диапазон, поэтому наблюдается пропадание кривой справа, когда вы перемещаетесь влево.
[ 06.06.2011, 11:44: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Увеличьте буфер кривых на тренде. 2) Ошибка с кривой ведущей из конца тренда в ее начало исправлена в релизе 6.07.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
спасибо попробую увеличить буфер. о результатах сообщу в теме
с нетерпением ждём релиза 6.07
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
Увеличил буфер тренда в 3 раза (с 500 до 1500). проблемы исчезли
[ 06.06.2011, 11:44: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]