This is topic Нужный вид ОТ in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000106.html

Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Можно ли средствами ИС создать нужный вид ОТ? Имеется ввиду отображение нужных полей(время и сообщение). Читал, что используя атрибут 254 можно получить доступ к сообщениям, но попробывав, увидел что этот атрибут не реагирует на установки бита в нуль(канал hex). Т.е., если 1 бит в 1, то появляется соотв. сообщение, а если установить бит 2, а первый сбросить, то получим только сообщение по биту 2.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отображать OT Вы можете с помощью ГЭ "ОТ узла". Изменять структуру ОТ нельзя. С помощью 254 атрибута Вы получаете только последнее сообщение в ОТ по этому каналу.

Опишите, пожалуйста, задачу, которую требуется решить.
 
Posted by Kollega (Участник № / Member № 4097) on :
 
Добрый день! Задача следующая. На мнемосхеме хотелось бы выводить несколько строк отчета тревог, но только с полями время и сообщение(возможно кодировка). Так как, ОТ имеет жестскую структуру, то как это можно реализовать? Мне представляется это так. Пишем свою программу, анализируем ОТ, фильтруем то, что нам надо и выводим в ГЭ"Текст из файла". Программа будет анализировать размер файла ОТ и работать с его копией(или оригиналом. Тут еще вопрос. Файл ОТ открыт постоянно или только пока вносится запись, а потом он закрыт?). Еще думаю можно сделать канал call.string и выводить нужную строку в какой-нибудь ГЭ. Это уже без использования ОТ.
Можно ли менять шрифт ОТ?
Можно ли в реальном времени изменять атрибуты фильтров ОТ без использования редактора свойств ОТ? Потому что, оператору работать с таким редактором будет не удобно.
P.S. Может мои мысли несколько сумбурны, не взыщите.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сама постановка задачи представляется спорной, поскольку поля "Имя канала" и "Категория" весьма информативны и дополняют текст "Сообщения".
Затраты на создание специального механизма исключения в графической форме этих полей вряд ли окупятся эффектом у оператора.
Методически предполагаемый Вами к разработке механизм реален (на чтение файл открыт всегда), но надо учитывать, что работа с оригиналом файла ОТ может привести к проблемам в реализации штатных функций работы с ОТ (запись, квитирование и квитирование).
Работа же с копией вызовет существенные задержки в предоставлении информации оператору.

Изменение шрифта ГЭ "Отчет тревог" будет возможно в следующем релизе. Шрифт в файле не изменяется.

Атрибуты фильтров ОТ в реальном времени можно изменять только интерактивно.
Чтобы облегчить работу оператора, можно задать несколько ГЭ "Отчет тревог" с разными фильтрами. При необходимости можно разместить их на разных экранах, ориентированных на отображение разных технологических участков.
Такие решения достаточно часто практикуются в реальных проектах.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2