This is topic ГЭ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000130.html

Posted by TT (Участник № / Member № 4177) on :
 
Здравствуйте.Как увеличить Выключатель? я добавляю, например, Выключатель6 из набора ГЭ Выключатели, на Экране увеличиваю размер, растягивая, его. запускаю проект - а он там все равно стандартного размера маленький!!!!Пробовал изменить файл-подложку btnh.png, который должен лежать в корне проекта. Поменял его размеры, запустил проект, в результате получил увеличенное изображение Выключателя6 , но область нажатия не изменяется, остается в вправом верхнем углу. Как изменить размеры выключателя?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перепроверили в релизе 6.07.
Начальный размер ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6 равен 48*48.
Увеличили размер до 297*270.
Сохранили для МРВ. Запустили в профайлере.
Размер ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 6 на экране равен заданному.
Функция управления действует по всей области прямоугольника 297*270.
 
Posted by TT (Участник № / Member № 4177) on :
 
А можно поподробнее, как именно увеличили размер до 297*270, а? увеличили на эране или в файле-подложке? Или просто на экране растянули Выключатель6 , а файл-подложку не изменяли?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На экране растянул ГЭ.
 
Posted by TT (Участник № / Member № 4177) on :
 
я тоже растянул ГЭ на экране микроМРВ, но маштабирование не работает(
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Присылайте проект с "растянутым" ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ.
 
Posted by TT (Участник № / Member № 4177) on :
 
проект отправил.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Масштабирование растровых ГЭ в графических панелях для Windows CE не поддерживается.
 
Posted by TT (Участник № / Member № 4177) on :
 
А как изменить цвета выключателей для узла RTM? Я поменял цвета в файле-подложке btnh.png и заменил его в папке проекта - не помогло, поменял файл btnh.png в папке \Trace Mode IDE 6 - тоже не помогло. Как быть? помогите...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Выключатель у Вас в проекте привязан к аргументу?
Если привязан, пришлите, пожалуйста Ваш проект и файл btnh.png.
 