This is topic Управление слоями в графическом объекте in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
В ГО есть три слоя, видимость двух из них управляются аргументами. Вставляю ГО на экран, привязываю к его аргументам - в результате ни в ИС ни в Профайлере это не работает. Посмотрел справку, но противопоказаний такому не нашел.
[ 05.08.2011, 11:24: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Управление видимостью графических слоев в ГО через аргументы ГО никогда не осуществлялось. Об этом есть старое примечание в разделе "Операции с графическими объектами": "Графический объект может содержать несколько слоев, однако при вставке в экран все его ГЭ будут размещены в одном и том же слое. ".
Однако в последних релизах появился специальный механизм управления видимостью слоев в ГО, детально описанный в разделе "ГЭ "Объект"".