Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
В ГО есть три слоя, видимость двух из них управляются аргументами. Вставляю ГО на экран, привязываю к его аргументам - в результате ни в ИС ни в Профайлере это не работает. Посмотрел справку, но противопоказаний такому не нашел.

[ 05.08.2011, 11:24: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Управление видимостью графических слоев в ГО через аргументы ГО никогда не осуществлялось. Об этом есть старое примечание в разделе "Операции с графическими объектами":
"Графический объект может содержать несколько слоев, однако при вставке в экран все его ГЭ будут размещены в одном и том же слое. ".

Однако в последних релизах появился специальный механизм управления видимостью слоев в ГО, детально описанный в разделе "ГЭ "Объект"".
 