This is topic ГЭ "Ползунок" in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000156.html

Posted by ciam (Участник № / Member № 5305) on :
 
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как изменять значение ползунка с помощью графического экрана и передавать значение в переменную. Если в ГЭ "Ползунок" нет такой возможности, то как это можно осуществить?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно задавать значение с помощью ГЭ "Ползунок".
Посмотрите, как это сделано на экране "Регулирование" в проекте ...\DEMO\Boiler.prj в составе инструментальной системы.
 
Posted by ciam (Участник № / Member № 5305) on :
 
Спасибо, разобралась))
 