This is topic Операторский интерфейс для I-8000 in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000164.html

Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Добрый день.

Так как вы используете свой протокол общения\передачи (Link), как подключить операторскую панель к I-8000 на базе microRTM , если в нашем случае не используется ПК с АРМ оператора? Модуль не поддерживает открыто протоколы Modbus что бы подключится к другому железу.

Есть предложения, но не ясно как реализовать и будет ли работать. Варианты:

1. Панель оператора на базе ОС Windows CE и установка на нее исполнительного монитора;
2. Панель оператора на базе ОС Windows XP Embedded установка на нее исполнительного монитора ПК;

Тогда по идее возможно реализовать операторский интерфейс с экранами и параметрами и общаться по встроенному протоколу с ПЛК. Возможно ли такой вариант и какой монитор и панель нужна, а так же ваше предложение !!!

Мониторы поддерживают операторскую панель с сенсорным экраном ???

Заранее спасибо, ждем ответа...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Внешнюю панель оператора к контроллерам I-8000, работающим под управлением соответствующего МикроМРВ Trace Mode 6, подключить нельзя.

По протоколам Modbus RTU или Modbus TCP dytiy.. панель оператора можно подключить к контроллерам, работающим по управлением Микро МРВ для Windows CE. В ближайшей перспективе - под управлением исполнительного модуля для Windows XP Embedded.
В этом случае функциональные возможности внешней операторской панели определяются по ее документации.

Если речь идет о функциях графического интерфейса, поддерживаемых в МикроМРВ Trace Mode 6 для Windows CE, то они описаны в разделе "Разработка графического интерфейса/Графические панели".
Если драйвер дисплея, подключаемого к контроллеру с МикроМРВ, поддерживает сенсорный манипулятор, МикроМРВ будет поддерживать такой интерфейс.
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Речь было о панели оператора к контроллерам I-8000, работающим под управлением соответствующего МикроМРВ Trace Mode 6 I-8000.

Тогда подключение терминала ввода\вывода с дисплеем? Возможно ли ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К контроллеру I-8000, работающему под управлением МикроRTM, нельзя подключить ни терминалы, ни внешние операторские панели.
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
спасибо, все вопросы исчерпаны
 