This is topic Отображение данных в таблице в реальном времени in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
А есть ли возможность отображать данные в таблице по типу ГЭ "Архивная таблица 2" но в реальном времени и без дополнительных действий со стороны оператора?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Такого ГЭ нет.
Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
А автоматически при старте МРВ отрабатывать кнопку "в конец" на навигации арх. таблицы 2 можно реализовать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Границы временного диапазона "Архивной таблицы 2" могут быть привязаны к аргументам. Их начальные значения будут задавать начальный временной диапазон подчитывания из архива.
Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
Не совсем понятно. В качестве аргумента должен выступать канал (тип?) с отработкой начального значения в виде даты и времени ? Или просто привязка к реальному значению канала или что-то еще?
У вас кстати опечатка в help файле ide 6.08 в разделе ГЭ ‘Тренд’
- если Вид передачи=Input, аргументы задают временные границе тренда;
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В аргументах (типа DATE & TIME) канала CALL.Screen, к которым привязаны соответствующие атрибуты таблицы, тем или иным способ должны быть заданы начальные значения: либо константами в аргументах экрана, либо начальными значениями каналов, напримрер TIME, привязанных к этим аргументам.
Опечатки нет: в указанном случае значения привязанных аргументов передаются в ГЭ "Тренд" для формирования его оси времени и организации соответствующего запроса в архив.
Posted by justme (Участник № / Member № 5527) on :
имелось ввиду окончание "е" вот тут "временные границе тренда"
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :